[elektro] PLC analog bejarat

Németh Szabolcs sznemeth at tvn.hu
Sun Sep 27 16:01:39 CEST 2009


Hello!


Tapot szerintem nem ad ki semelyik. Vagy a rakotott eszkoz hajtja meg, 
vagy 2 vezetekes tavadonal sorba kell kotni vele egy (24V) tapot. A 
negativ bement vagy kozositve van az osszes csatornanal vagy nem, vagy 
csak  4-8 kozos. Ezt altalaban a vezerlofesz negativra kotik. Tipustol 
fuggoen a feszultseg aram bemenet lehet kulon vagy kozosen. Pl. Siemens 
kulon van az Allen-Bradley-nel csalad fuggo.
A levalsztas tipus fuggo. Valamint beszereles fuggo. Pl nalunk szereltek 
levasztott kartyakat, viszont az osszes tap, es fold kozos. A - 
altalaban szekreny vedohoz kotve. Innetol fogva nincs sok ertelme a 
joval dragabb levalasztottat tenni.

> Vagy mi az altalanos manapsag?


Hat altalanossag nem nagyon van. A konkret kiepites adatlapbol es a 
szekreny rajzabol derulhet ki. Mar ha egyezik :)



Udv,
Szabolcs



More information about the Elektro mailing list