[elektro] PLC analog bejarat

Horvath Janos winnerbt at fibermail.hu
Sun Sep 27 12:10:57 CEST 2009


Aha...
Akkor marad a jol bevalt I/U generatorom levalasztva, csak
azon kell agyalnom, hogy ha a PLC adja a tapot, akkor en valahogy 
kapcsoljam ki a sajatom... na, ez erdekes lesz.
Lehet, hogy egy Graetz-et is erdemes beepitenem az aramutba,
hogy forditott csatlakoztatasnal ne lepodjon meg az elektronika.
JAni
12:10

> Horvath Janos wrote:
>> És leválasztott?
> 
> Van, amelyiké igen. Jártam már úgy, hogy fogadtam áramalapjelet (0...+10V) 
> PLC-ről leválasztottan, közben kiderült, hogy náluk is leválasztott volt, 
> így volt egy jókora szabadpotenciálú vezeték, amire bizonyos szitukban 
> valahogy komoly fesztüske jutott. Pechemre az én bemenetetemet vágta 
> agyon, nem a plc kimenetét.
> 
> De olyan is volt, hogy a másik fél (szemét) főnöke mondta, hogy ó, az 
> természetes, hogy leválasztott a kimenetünk. Aztán nem az volt, és egy 
> rakás kanóc szétégett az én ketyerémben is, meg az ő kártyája is szétment, 
> mert nálam nem nulla potenciálon volt a söntjel.
> 
> Szóval egyeztetni, egyeztetni... és sok szerencsét, mert tényleg vannak 
> szemét fazonok, akik ilyenben is tudnak könnyedén hazudni.
> 
> hjozsi 
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
> 



More information about the Elektro mailing list