[elektro] ULN2803 két tápfeszültég + relé kikapcsolása zavart okoz-e a tápon
hermesz zoltan
hezoli at gmail.com
Fri Sep 25 11:54:29 CEST 2009
Tedd a commont +12V-ra.
Az 5V-os relékre meg egyenként diódát és jó lesz.
2009/9/25 Horvath Zsolt <hozso_001 at freemail.hu>
>
>
> Sziasztok!
>
> ( Bocsi, de egyszerűen hiába válaszolok a korábbi thread-re, nem jelenik
> meg a listán a levelem. Ezért írok ismét, hasonló címmel... )
>
>
> Én valahogy úgy értelmezem a jelenséget, hogy :
> az ULN-ben lévő tranyók kikapcsolásakor a relé föld felőli
> oldala már nincs a földhöz rögzítve. Így a tekercsben felhalmozott
> energia a diódán keresztül önmagában tud "keringeni", ameddig
> el nem enyészik. A relének csak a táp felőli oldala van egy konkrét
> potenciálhoz ( a táphoz ) rögzítve, így a relé másik oldalán kalakulhat
> a táp+0.6V feszültség. Azonban - mivel ugye ez a láb "lebeg" -
> ez a tápon nem jelenik meg.
>
> Remélem, eddig helyes az okfejtésem. ;-)
>
> Ez rendben is van, akkor, ha minden relét egy tápról hajtok. Ha viszont
> van egy 5 és egy 12V-os tápom és a common lábat a 12V-ra kötöm, akkor
> kicsit más a helyzet. Az 5V-os relék kikapcsolásakor ugyanis a tekercsben
> felhalmozott energia hatására a tekercs föld felőli lábán 12,6V-ig
> emelkedik
> a feszültség, ami viszont nem a saját tekercsének másik lábán záródik,
> hanem
> a 12V-on, így ott már az energia visszapumpálódik a 12V-os tápba, aminek
> ezt el kell nyelni. Jól gondolom? Vagy nagyon el vagyok tévedve?
>
>
> Üdv.: Horváth Zsolt
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
--
H.Z.
More information about the Elektro
mailing list