[elektro] ULN2803 két tápfeszültség kapcsolása

Horvath Zsolt hozso_001 at freemail.hu
Thu Sep 24 13:23:19 CEST 2009


       Én valahogy úgy értelmezem a jelenséget, hogy :
az ULN-ben lévő tranyók kikapcsolásakor a relé föld felőli
oldala már nincs a földhöz rögzítve. Így a tekercsben felhalmozott
energia a diódán keresztül önmagában tud "keringeni", ameddig
el nem enyészik. A relének csak a táp felőli oldala van egy konkrét
potenciálhoz ( a táphoz ) rögzítve, így a relé másik oldalán kalakulhat
a táp+0.6V feszültség. Azonban - mivel ugye ez a láb "lebeg" -
ez a tápon nem jelenik meg.

    Remélem, eddig helyes az okfejtésem. ;-)

    Ez rendben is van, akkor, ha minden relét egy tápról hajtok. Ha viszont
van egy 5 és egy 12V-os tápom és a common lábat a 12V-ra kötöm, akkor
kicsit más a helyzet. Az 5V-os relék kikapcsolásakor ugyanis a tekercsben
felhalmozott energia hatására a tekercs föld felőli lábán 12,6V-ig emelkedik
a feszültség, ami viszont nem a saját tekercsének másik lábán záródik, hanem
a 12V-on, így ott már az energia visszapumpálódik a 12V-os tápba, aminek
ezt el kell nyelni. Jól gondolom? Vagy nagyon el vagyok tévedve?


       Üdv.: Horváth Zsolt



Onódi Ákos írta:
> A relék árama nem a tápba folyik, hanem a COM lábon lévő diódákba, ézért nem 
> okoz járulékos zavart.
> Az egyedüli zavar ami a tápodat "rángatja" a a relék üzemi áramának ki/be 
> kapcsolgatása, de gondolom a tápodat erre méretezted.
> Ha zavar, hogy a relén van egy viszonylag gyors felfutású 12V-os élátmenet, 
> akkor az ULN kimenetei és testpontja közé tégy egy kis sorbakötött RC tagot 
> pl. 47ohm-10nF ami a meredekségét csökkenti, de ez csak kivételesen ritka 
> esetben kellhet. Függ, hogy mi van közvetlenül mellette.
>
>
>
>   



More information about the Elektro mailing list