[elektro] ULN2803 két tápfeszültség kapcsolása

Charles Hoss charles.hoss at gmail.com
Thu Sep 24 11:18:59 CEST 2009


Onódi Ákos írta:
> A relék árama nem a tápba folyik, hanem a COM lábon lévő diódákba, ézért nem 
> okoz járulékos zavart.
> Az egyedüli zavar ami a tápodat "rángatja" a a relék üzemi áramának ki/be 
> kapcsolgatása, de gondolom a tápodat erre méretezted.
> Ha zavar, hogy a relén van egy viszonylag gyors felfutású 12V-os élátmenet, 
> akkor az ULN kimenetei és testpontja közé tégy egy kis sorbakötött RC tagot 
> pl. 47ohm-10nF ami a meredekségét csökkenti, de ez csak kivételesen ritka 
> esetben kellhet. Függ, hogy mi van közvetlenül mellette.
>
>
>
>        Ezzel kapcsolatban egy újabb kérdés: a relék kapcsolgatása nem
> okoz semmilyen
> zavarjelet a tápvonalon? Már persze, ha a common lábat a tápra kötöm.
>
>        Elvileg a tápra kerülhet zavar? Szokás a com és a táp közé valami
> egyéb eszközt
> tenni? Pl. kondi, suppressor

uln-nel en annyit szoktam meg megtenni hogy a vegere sorba kotok 3.3 
ohmot , igy a kikapcsolaskor nem rug akkorat a tapba a vedodiodan at .

bye
dexter



More information about the Elektro mailing list