[elektro] Tunetmentes tap
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Sat Sep 12 22:42:33 CEST 2009
Xorn wrote:
> Probaltam benne akksit cserelni, amikoris az akksi +-t sikerult a
> femhazhoz csuknom. Villany leo, biztositek ki. A cucc sajat olvadoja
> meguszta, csak a ket kismegszakito esett le (a kor + a fazis a
> harombol). Viszont azota bekapcs, egy pillanatra felnyomja a villanyt
> es ki is kapcsol azonnal. Elvileg van benne egy olyan, hogy terheles
> nelkul nem hajlando bekapcsolni, ill. bekapcs utan egy pillanatra
> rateszi az akksikra a terhelest, amolyan teszt-fele, hogy tenyleg
> tud-e szunetmentesen mukodni. Ugy sejtem, az utobbi halhatott ki.
Nem irtad mekkora es milyen tap, regebbi 420-700VA Smart APC-krol az alabbi
tapasztalatokat tudom mondani:
- az akksi galvanikusan nincs a halozaton, szekunder oldal, akku negativ
pontja a felcsavarozott NYAK-on kerul a keszulekhazra. Ha nalad is ez a
szitu, akkor esetleg rovidzarlatkor elolvadhatott valami foldelo foliasav a
nyakon. Bar ezt nehez nem eszrevenni... :-)
- forditott polaritas utan lehetseges hogy FET (sor) csere szukseges. Nem
biztos, mert ha hamarabb kiolvad a bizti mint mire a pufferkondi karos
szintre toltodik, akkor nem.
- az akksis ontesztet csak vagy 5-10 masodperc mulva hajtja vegre, ha
hamarabb kikapcsol, akkor nem azzal fugg ossze. Van benne 2 hutobordas FET
ami a toltest vegzi, ha atmegy zarlatba, akkor pont azt csinalja, hogy
bekapcsol, elegge zug a trafo, 1-2 masodperc mulva kikapcsol, az ontesztig
el se jut.
--
((( Móczik Gábor )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))
More information about the Elektro