[elektro] Hallszenzoros árammérés. 50A - analóg opto ?

Info info at kiralyelektronika.hu
Thu Oct 29 23:24:47 CET 2009


> Csatlakozva Józsihoz, csak hogy lásd, a módszer elfogadott,
> tanulmányozd az IR2127 meghajtó IC
> túláram védelmi metódusát.

Ez a csip szaturációs fesz figyeléssel müxik.
Épp pár napja kérdeztem ezt a módszert.
Adatlapokat tanulmányozva valóban csak a zárlat detektálására
alkalmas, válaszideje 5us körüli, nagyobb teljesítményen az IGBT
kikapcsolása is két lépésben kell történjen zárlat esetén.
Ennyit tudtam meg róla, most analóg optoval játszom.

Csinált már valaki analóg optoval átvitelt ?
Mennyi a válaszideje / határfrekije / pontossága ?
Tapasztalat érdekelne.
Thx,
Béla