Milleschich János wrote:

> Na a lényeg, a kerítésnél lévő órához kötelező volt kiépíteni egy 
> földelést,
> mert addig ki sem jönnek elvégezni az óra áthelyezést.
> Onnan még jó 50 métert jön az új kábel ( a mért ) és abban is van egy 
> 6mm2
> ér a földnek.
>
> Én tettem még egy 12mm átmérőjű köracélt ( kb 20m ) abba a gödörbe, a 
> ház
> felőli oldalra, amiben jön a kábel.
> Ez bent a házban össze lesz kötve az órától jövő földdel, és ez után 
> lesz
> majd a FI relé.

szerintem ez így teljesen korrekt. Azt az elvet testesíti meg a 
megvalósítás, hogy nem direkt védelmi célból kell földelni, hanem a védett 
rész, terület környezetét kell hozzá húzni az amúgy kemény hálózati 
nullához, ami egyúttal a védővezető potenciálja.

Különben: ha bejön valami nagy tüske a hálózaton, mert 3 km-rel arrébb 
belevert a villám, akkor magán a védővezetőn is bejön többszáz V-os tüske. 
Lépésfesz jön létre a földön ott, ahol van egy szonda. Tehát, ha nem lenne 
a kérónál is földelés, ott az anyaföld potenciálja nem változna, ellenben 
a védővezetőn (vasalótalp, bojler...) megjelenne a tüske. Aki a földön 
állva fogja ezek vmelyikét, az kap egy jó nagy elektromos pofontot.
Ellenben, ha össze van hozva ennek a vezetőnek a potenciálja a helyi 
anyafölddével, akkor a dolog meg van oldva.

Aztán az már jószerivel csak ízlés kérdése, hogy van firelé vagy nincs. 
(Attól függ, mire használják a delejt.)

hjozsi 