[elektro] 230V AC - védekezés
Horvath Zsolt
hozso_001 at freemail.hu
Thu Oct 29 07:58:12 CET 2009
Hofferek Attila írta:
> Minek a termosztáthoz 220? Nekem a honeywell ötödik éve megy két
> duracellről.
Ez egy hősugárzót kapcsolgat ki-be. Tehát a dobozba bemegy
a 230V - mert ezt kapcsolgatja ki-be. Gondoltam, ha már egyszer
úgyis ott a delej, teszek bele paneltrafót - ne kelljen már dugasztápról
járatni. ;-)
> A 16 amperes bizti megy le előbb, vagy a 0.5-ös réz fröccsen el előbb?
> Azt másfelessel szokták minimum, nem?
>
Egy panelon megy kb. 12 cm-t az az 0.5-ös drót. Ha oda kerül a fázis
akkor a föld felé ezen azért elég tisztességes áram tud folyni,
valószínűleg
elég ahhoz, hogy lenyomja a megszakítót. ( Akár 20A-ost is. ) Nos, amíg
a védelem megszólal, szerintem akár több száz ampert is kibír az a
vezetékdarab károsodás nélkül.
Üdv.: Horváth Zsolt
More information about the Elektro
mailing list