Tóth Péter írta:
> Általában itt szokták egybekötni a nullát és a védőföldet, mert a házon 
> belül lehet ÉV-relé és utána már nem szabad összekötni.

Azt inkább a lakáselosztónál illetve -ban szokták, ami akár 
százméterekre is lehet a villanyórától, ahogy a földelő szonda is 
(szondák közösítése is).

> Meg a földelő szonda is a villanyóra alatt szokott lenni és nem szokták 
> azt is külön bekábelezni elosztókba.

Én ezt nem vitatom, bizonyos esetekben így szokták, de akkorsem a 
villanyóra alatt. Az le van plombálva, teljesen javíthatatlan az 
érintésvédelem, nem tudnak földelési ellenállást mérni, ha oda teszik. 
Szokott lenni egy 100x100-as ott, ahova a földelőszondára hegesztett 
vasbeton/köracél átvált vezetékre, innen megy a lakáselosztóba a 
védővezetó. A lakáselosztó ritkábban a villanyóraszekrényben van, 
gyakrabban bent a lakásban.

> Több helyen is lehet földelő szonda, de a nullát és a védőt mindig csak 
> az ÉV-relé előtt szabad közösíteni.

Már ahol szabad egyáltalán, de az "ÉV relé" ami már csak FI relé lehet, 
hogy jön a képbe? Mellesleg az is a lakéselosztóban van, nem a 
villanyórában -ami lehet fizikailag ugyanabban a hensel dobozban is-.