[elektro] IGBT meghajtás
Adam Huszar
adam.huszar at machinnov.com
Wed Oct 28 12:27:53 CET 2009
Szia!
Maradékfeszt a FET-eknél szoktak mérni, mert ott a feszültségesés az
I*Rdson. IGBT-nél a szaturációs fesz inkább a hőmérséklet függvényében
változik, szóval ott nem annyira tuti a feszmérés, bár totális
rövidzárlatot azért lehet indikálni, csak lehet, hogy addigra már
pukkan a motyó. Legutóbb használtam egy IGBT hidat, ott külső söntöt
kell betenni, és maga a hídon belüli meghajtó lekapcsol, ha túl nagy
az áram. RC tagokkal lehet kívülről belőni az időállandókat. Én úgy
állítottam be, hogy 200ms-onként próbálkozzon újra bekapcsolni az
IGBT-ket. Gyakorlatilag ha zárlatban van a kimenet folyamatosan, akkor
sem lesz semmi baja a cuccnak. Amúgy pedig lehet mérni áramváltóval
vagy hall szenzoros áramérzékelővel is simán. Nem szokott a
gyorsasággal gond lenni.
Ádi
More information about the Elektro