[elektro] Áramváltó
Info
info at kiralyelektronika.hu
Thu Oct 22 15:00:24 CEST 2009
Sziasztok !
Köszönöm Józsinak a kitartó segítségét ! :)
Már nincs több időm foglalkozni a kérdéssel, majd jövőre.
Konklúzió: az áramváltó után lehet grécet tenni, de a diódák
nyitásához szükséges gerjesztés elérheti a névleges áram 80%-át is.
(netes forrás alapján)
Olyan helyen alkalmazható ahol fix áramok szaladgálnak, pl.
fénycsőinverter, stb., ahol minimum folyik annyi áram amennyi
felgerjeszti a trafót. Így mérésre nem, de felügyeletre használható.
________________________________
> Szerintem valamit még mindig nem értesz, pedig Józsira
> érdemes hallgatni. Nincs szükségesd a
> gerjesztésre, illetve az lényegében az áramváltó
> hibája. A primer és a szekunder gerjesztés
> különbsége az ami a vasat gerjeszti, ideális vasnál,
> végtelen mű esete, ez nulla.
> Amúgy a mostani áramváltódra is rákötheted a gérécet,
> pontosan azért mert még messze vagy
> Bmaxtól.
Józsi szóval nem mondta, hogy nem kell foglalkoznom a gerjesztéssel,
ezért is használhatók írásai. Azt felejted el amit épp leírtál: nem
végtelen a mür-em.
Mint említettem 0.6mm légrésnél töredékére esett a kimeneti áram.
Ha grécet kötök rá nem csak a B fog nőlni hanem mür csökkenni.
Amellett, hogy 1% primeráramtól a kimeneti jel használhatatlanul
nonlineáris a tartomány felső harmadáig, utána meg azért lesz
nonlineáris mert telítődik a vas. Nem szerencsés dolog gréccel mérni.
Észlelni, túláramot kapcsolni, csatolni tökéletes, de nem lehet vele
folyamatosan 0-tól mérni.
> Úgy kell bekötni, hogy a szekunderre a gréc
> váltója, az ellenállásra a gréc egyenje. A
> diódák nyitófeszültsége miatt persze az emlegettet
> gerjesztés és igy a hiba, változni fog, de mivel
> a hiba nem túl nagy, a változása sem fog nagy gondot
> okozni, már ha nem a fűtőtest
> párolgásából eredő áramcsökkenést akarod mérni.
Kapásból volt 70% hibám. Nem túl nagy ? :)
More information about the Elektro