[elektro] termosztat ujratoltve - vízho"fok es kitoltes
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Oct 20 20:43:05 CEST 2009
Fuzesi Arnold wrote:
> Most 40 fokos vizzel megy 50%-os kitoltessel kb 10 perces ki-be
> kapcsolasi
> intervallumokkal. Viszont a kazan hatasfoka
> http://portal.d-eg.hu/content/view/741/ e szerint nem a legjobb
> ilyenkor.
Viszont nem nagyon tudsz ellene semmit tenni, mert nincs olyan hideg, hogy
ki tudná adni a teljesítményét. Tehát muszáj ki-bekapcsolgatnia. A kis
teljesítmény miatt, amit átlagban teljesít, a veszteség is kicsi, szóval
nem kell aggódni.
> Kondenzáció miért gáz? Korrodál, vagy más termodinamikai oka is van!?
Persze. Az egy elég savas lé, szétmar mindent. A kémény is átázhat, ha
szarul van megépítve. Jó a kondenzáció - a kondenzációs kazánban. Máshol
nem.
> Most ott tartok h amikor nem megy a kazan akkor villannyal egy
> futoszallal
> szinten tartom a vizet...
> Lehet erdemes lenne szamolni / merni egyet....
Ez baromi veszteséges móka, ne tedd! A villanyból nyert energia
jóval-jóval drágább, mint a gázból! Ne törodj vele, hogy ki-be kapcsolgat,
jó az úgy! A hofokszabályozótól függ, hogy milyen gyakran.
Esetleg, ha suríteni akarod (nem kéne), akkor a hofokszabályozót
feltekered, és vízhofokot próbálsz korlátozni, ha lehet. Tehát, ha van
benne ilyen lehetoség. Az asszem gyakrabban kapcsolgat, és folyamatosan kb
ugyanolyan melegek lesznek a radiátorok, cserébe eltunik a
szobatermosztálás.
Esetleg azt is meg lehet csinálni, hogy a vízhofokot lejjebb veszed
annyira, hogy jelentosen megnojön a termosztát bekapcs ideje. Ekkor is
lesz termosztát eredetu ki-bekapcsolgatás, de alapvetoen a vízhofok
szabályozás fogja kapcsolgatni a szerkezetet. Ha esetleg van lehetoség a
gázlángot kisebbre venni... :-) (Golyóscsap a gázcsövön.) De csak annyira,
hogy a vízhofok meglegyen vagy 55 fok, hogy ne legyen kondenzáció. De
legalább nem lesz túlfutés.
hjozsi