[elektro] NTC max. mérőárama
Horvath Zsolt
hozso_001 at freemail.hu
Mon Oct 12 08:57:13 CEST 2009
Sziasztok!
Van néhány NTC-m. ( Remélem, jól mondom, hogy NTC:
ha melegszik, az ellenállása csökken. ) Fogalmam sincs, mi a
típusa. ( Lomexben vettem kb. 10 éve ) Egyetlen jelölés van
rajta: 22. ;-) Szobahőmérsékleten kb. ennyi az ellenállása a
multiméterem szerint.
Ha esetleg valaki találkozott már vele: az úgy néz ki, mint
egy hatlapfejű kb. 13-as anya, egy m3-as menetes szár van
az egyik oldalán, a másik oldalán piros trutyival lezárva és két
hosszú kivezetés lóg ki belőle. Alumínium házban van.
Nos, tíz év kitartó pihentetés után eljött az ő ideje: szeretnék
egy egyszerű termosztáto építeni belőle. Semmi extra: LM324-el
komparálás, aztán relé ki/bekapcsolás. 12V-ról fog járni. Az
NTC egy 4,7k ellenálláson keresztül van a tápra kötve. Másik
fele a földön, az első műv. erősítő pozitív bemenetére megy az
ellenállás és az NTC közös pontja, és erősítés kb. 50x. A többi
már nem okoz gondot.
Kérdéseim:
Mekkora lehet az NTC max. mérőárama? Így most 2.5mA
körül van. Menjek lejjebb vele?
Érdemes-e ennél komolyabb, áramgenerátoros táplálást
kialakítani neki? ( Én úgy gondolom, hogy tök fölösleges, mivel
úgyis nemlineáris a karakterisztikája. ) A feladata kb. 20-30 fok
közötti szabályozás lenne. Tehát nem kell, hogy 0-100 fokig
működjön.