[elektro] Csillagpontos RS485

Tóth Péter tope1 at freemail.hu
Sat Oct 10 19:01:00 CEST 2009


Hali!

Asszem az RS485-nél is használható az 1/2 lezáróból kötött csillag úgy, 
mit a koaxos 50 ohmos Ethernet hálózat T elágazása. Így megmarad a kábel 
lezártsága, viszont a nem tudom, hogy a patch panel mögött hogy lehet 
szépen kivitelezni, és ekkora terhelést meg tud-e még hajtani a kimenő 
fokozat...
Nálam lezárások nélkül megy össze vissza UTP-n. Nem mondom, van 
adatavesztés, de nem biztos, hogy a visszaverődés miatt. Amíg a sw 
kompenzálja, addig nem keresem az okát...

ToPe



fabi írta:
> Sziasztok!
>
> Lenne egy kérdésem RS485-el kapcsolatban.
>
> Adott egy üzem, ahol meglévő strukturált hálózat van. Ennek néhány
> végpontjára kell tennem RS485-ön kommunikáló olvasókat és ezek
> központjának a RACK szekrénybe egy ETHERNET-RS485 átalakítót.
>
> Max. 10 végpont, az átlagos távolság 10-40m, a sebesség 119kBaud.
> Master-Slave a kommunikáció, vagyis a végpontok egymással nem kommunikálnak.
>
> Hogy építsem ki?
> Csillagba, így az átlagos távolság 20m, de ott lóg a sok "holtág" és itt
> hogy zárjam le? Esetleg a két leghosszabb ágat? Leírés szerint a
> kiágazások nem lehetnek hosszabbak a busz harmadánál, ha találok két
> hosszú ágat, még ez is összejöhet.
>
> Fűzzem fel sorba a végpontokat (mindegyikhez busz ki és vissza)? Így kb.
> 400m lesz a teljes hossz, elméletben ez is jó még.
>
> Ha nem muszáj, az elektronikákba nem piszkálnék bele, maximum egy patch
> panelre felírom hogy "RS485 hub", hátul megcsinálom a "huzalozott
> logikát" és ebbe dugdosom a végpontokat.
>
> Netán van valakinek gyakorlati tapasztalata az ügyben?
>
> üdv,
> fabi
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>
>
>   



More information about the Elektro mailing list