[elektro] Csillagpontos RS485
"L. Pásztor"
seasoft at invitel.hu
Sat Oct 10 18:52:52 CEST 2009
fabi írta:
> Sziasztok!
>
> Lenne egy kérdésem RS485-el kapcsolatban.
>
> Adott egy üzem, ahol meglévő strukturált hálózat van. Ennek néhány
> végpontjára kell tennem RS485-ön kommunikáló olvasókat és ezek
> központjának a RACK szekrénybe egy ETHERNET-RS485 átalakítót.
>
> Max. 10 végpont, az átlagos távolság 10-40m, a sebesség 119kBaud.
> Master-Slave a kommunikáció, vagyis a végpontok egymással nem kommunikálnak.
>
> Hogy építsem ki?
> Csillagba, így az átlagos távolság 20m, de ott lóg a sok "holtág" és itt
> hogy zárjam le? Esetleg a két leghosszabb ágat? Leírés szerint a
> kiágazások nem lehetnek hosszabbak a busz harmadánál, ha találok két
> hosszú ágat, még ez is összejöhet.
>
> Fűzzem fel sorba a végpontokat (mindegyikhez busz ki és vissza)? Így kb.
> 400m lesz a teljes hossz, elméletben ez is jó még.
>
> Ha nem muszáj, az elektronikákba nem piszkálnék bele, maximum egy patch
> panelre felírom hogy "RS485 hub", hátul megcsinálom a "huzalozott
> logikát" és ebbe dugdosom a végpontokat.
>
> Netán van valakinek gyakorlati tapasztalata az ügyben?
A csillag topológiát egyszer régen már jól mexívtam.
Tele volt reflexióval, valszeg belengett az egész.
Így én inkább felfűzném ....
DE: leginkább helyben megcsinálnám az RS485-ethernet konverziót,
és az ethernetet húznám egy csillagpontba.
A kábel drágább, mint a switch ... és az ethernet 1szerűbb eset.
--------------------------------
L. Pásztor
--------------------------------
More information about the Elektro
mailing list