[elektro] Szünetmentes táp rendszer

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Fri Oct 2 02:05:27 CEST 2009


Moczik Gabor wrote:

> De a gépek nem három fázisúak, ha különálló 1F terhelések vannak, amik 
> csak
> a csúcsban terhelnek, akkor szerintem csak a nullába tud folyni az áram,
> mivel a másik két fázis pillanatértéke "közelebb van hozzá" mint a 
> nulla.

Jaaa, értem, szóval nem a szünetmentes tápegység azon részéről beszélsz, 
ami előállítja az egyenfeszt, hanem arról, hogy van egy meglévő 3f+nulla 
akárhonnan, és erre mennek rá a számítógépek! Na így már más az ábra. 
Tényleg jelentős lesz a nulla terhelése, de csak akkor, ha kőkemény a 
hálózat, és tényleg csak a színusz csúcs közelében zabál minden gép, úgy 
60 fokon belül. Akkor tényleg kellhet a 3-szoros terhelyhetőségű kanóc a 
nullába.

> Nem jó a gondolatmenetem?

De biztosan, de úgy célszerű a tényeket nézni, hogy felrajzolod a 3 
fázist, és alá vagy bele odarajzolod azokat a lehetséges időket, amikor 
mindegyik fázis-nulla közé rakott fogyasztó vélhetően vesz fel áramot. 
Látszani fog, hogy ezek 60 fok alatti esetben sosem fedik át egymást.

hjozsi 