Moczik Gabor wrote:
> Sosem próbáltam ezt ki, de szinte biztos vagyok benne hogy ezzel nem
> lesz
> probléma. A generátort viszont nagyobbra kell méretezni, mert a nem
> PFC-s
> tápok csak a szinusz csúcsában terhelnek, akkor viszont nagy áramokkal,
> ezt
> el kell bírnia. Ugyanez miatt, ha 3F betáp lesz, akkor a nulla vezető
> keresztmetszetét 3x akkorára kell választani mint a fázisvezetőkét,
Ezt mégegyszer át kell gondolnod. :-)
Szerintem a pfc-s tápok között lehet olyan, ami használja a nullát. Ha van
egy kivezetetlen csillagpontú trafó/generátor szekunder, vagy delta
tekercs, tehát van 3 fázisvezető, semmi más, arra rá lehet tenni egy 3f
hidat, ami aztán akármivel van megterhelve, semmilyen negyedik vezeték
nincs, amin áram tudna folyni. A pozitív ágon lévő 3 dióda közül
bármelyiken folyó áram csak valamelyik negatív ágban lévő diódán tud
visszafolyni. Tirisztorokkal is ez az ábra.
Az viszont igaz, hogy ha a híd nagy kondira dolgozik, sőt, eleve, hogy a
három fázisra diódahíd megy, emiatt a tekercsekben nem színuszos lesz az
áram, de a teljesítmény szempontjából csak a színuszos rész számít. A
felharmonikusok pedig csak melegítik a tekercseket (a generátorra is
ugyanez igaz). Csak itt se játszik a nullavezető.
Más az ábra, ezt elhiszem, ha nem egy 3f betápú, így 3f híddal kezdődő
szünetmentes van, hanem 3 darab egyfázisú. Ekkor megeshet, hogy a
felharmonikusok a nullában összeadódnak. Pl a 150Hz-es felharmonikus, az
mind a három fázisban azonos fázishelyzetűvé válik, és ezek simán
összeadódva a nullán fognak együtt folyni. Persze ezek nem akkorák, mint a
főáram, de jelentősek.
hjozsi