[elektro] Nullatmenet detektor
Palasik Sandor
palasik at mail.datanet.hu
Thu Oct 1 14:20:41 CEST 2009
> Szeretnék építeni egy triac-os telj. szabályozót, PIC-el. Az egyik
> legnagyobb
> gondom a nullátmenet detektálás.
> A kontroller leválasztott 5V-ról fog járni, nem fog a 230V-os
> lógni.
Jut erről eszembe: nemrégen csináltam egy ilyet PIC12F675-tel. Van benne egy
trafó, a kimenetére egyutas egyenirányítót tettem és egy ellenálláson
keresztül a PIC komparátor bemenetére kötöttem a szekundert. A komparálási
szint 0 V, be sem kell hozzá kapcsolni a PIC referenciáját. Tökéletesen
működik, persze ma már nem divat a trafós, áteresztős táp.
Másrészt szinte biztos vagyok, hogy optocsatolóval tized milliamper
nagyságrendű áramig le lehet menni. Nem hinném, hogy 100 mW teljesítménnyel
érdemes lenne küzdeni még a jövőbeni áramárak mellett sem. Ha jól számoltam,
100 mW teljesítmény egy évente nincs egy kilowattóra.
Palasik Sándor
More information about the Elektro
mailing list