[elektro] triak kerdes...
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Thu Nov 26 09:05:41 CET 2009
Nemeth Tibor wrote:
> Ha sejtesem beigazolodott, akkor erre az uzemmodra kihegyezett triak kell, I es IV negyed
> (talan), a fene se tudja merre szamoljak.
BTA es BTB kozott csak annyi kulonbseg van, hogy szigetelt a hutozaszlo
vagy sem.
Mindenesetre gate zarlatba megy a triak, akkor nem artana megnezni a
gate korben levo osszes alkatreszt, hatha jutott mar oda egy kis tularam
a halozat vagy a terheles felol. A tranyot, gate ellenallast lehet hogy
meres nelkul cserelni kellene, neha eleg furcsa dolgok tortennek, mikor
csak "felig" megy tonkre egy alkatresz.
A tapfeszbol meg az ellenallasbol ki kene szamolni mennyi a gate aram
(nem megfeledkezve a gate-en eso feszrol sem), hatha eleve spiccen van a
rendszer.
Mielott meg ujabb halom alkatresz menne tonkre, terheles nelkul szkoppal
meg is kene nezni a triak gyujtojelet a halozathoz kepest - hogy mindket
felperiodusban van-e, nullatmenethez kepest jo es egyforma a ket
felperiodusban. Utana lehetne fokozni a helyzetet valami muterhelessel,
mondjuk izzoval, es megnezni igy is a jeleket, tapfeszeket, stb...
More information about the Elektro