[elektro] Tápegység LM2576-al
Horvath Zsolt
hozso_001 at freemail.hu
Mon Nov 2 14:40:02 CET 2009
Szia!
Adam Huszar írta:
>> Ha LM2576-al csinálom a műv. erősítő tápját, akkor nem fog jobban
>> prellezni ( mármint ahhoz képest, mintha sima áteresztős stabot
>> használnék )?
>>
>
> Nem fog :D.
>
Bizti? Az eredeti kapcsolásban egy potival, a stabil feszből állítom elő
a komparálási szintet. Na most, ha a tápom zavaros ( legalábbis zavarosabb,
mint 7812-vel, vagy nem? ), akkor nagyobb zaj lesz a műv. erősítő
bemenetén is. ( A táp felől gondolom a nagy elnyomás miatt nem érződik ez
a hatás. )
> Nem kell túlkomplikálni, az adatlapban ajánlott pár külső alkatrész
> használatával tök jól működik.
>
OK, ez már jó. Tényleg nem akarom túlkomplikálni.
>> A két LM2576 mehet közös nyers feszültségről, vagy azt nem szeretik?
>> ( Nem tudom, zavarnák-e egymást. )
>>
>
> Simán mehet közösről, én is úgy szoktam!
Még egy kérdés: ha jól emlékszem, 3A körül van a névleges
terhelhetősége. De az adatlap
jóval többet, valami 5A-t ír zárlati áramra. Akkor ki tudnék venni
belőle üzemszerűen 4 - 4.5A-t?
Vagy az adatlap a legrosszabb esetre vonatkozik? Mondjuk ez most
mellékes, ugyanis pont
hogy kisebb áramra kellene korlátoznom a kimenetet. Egy 2A-es trafóval
kellene használnom.
Hogyan tudom egyszerűen 2A-en ( vagy akárhány amperen ) korlátozni az
áramát?
Üdv.: Horváth Zsolt