Hi!
Áthúzás ellen a legjobb a levegő :-) ha nagyon cikisnek érzed a problémát, akkor réselni vagy kimarni kell az átütés.... trafó meg a relé alatt, a levegő 3.4mm már biztos jó. Ha magad gyártod gondolom van egy fúrómaród is ......
Ha nagyon problémás a dolog 5KVac/dc kipróbálhatod van átütés vizsgáló ;-).
Horvath Zsolt <hozso_001 at freemail.hu> írta:
>
> Iegn, ezeket már feszegették a többiek is. De hiába tartok 3.4mm
> távolságot,
> ha magam gyártom a NYÁK-ot és esetleg gyártási hiba miatt áthúz. ;-)
>
> A felhasználását illetően maradjunk annyiban, hogy ez nem egy
> "hagyományos"
> értelemben vett termosztát. ;-) ( Szükségem van egy kapcsoló eszközre,
> ami tud
> 230V AC-t kapcsolni, és a kis érzékelőt bárhová tudjam mozgatni.
>
> Üdv.: Horváth Zsolt
>
>
> hg12345 írta:
> > A legtöbb kis méretű háztartási készülék kettős szigetelésű (borotva csatlakozós) és nincs velük probléma, még hölgyek esetén se (pl. epilláló készülékek, vagy a konyhai robotgépek :-)
> >
> > Nézd, ha megfelel az érintés védelmi ajánlásnak (pl.: EN61010 II/2 ez ipari készülékek pl. szabályozók biztonság technikai előírása)) akkor nem történhet semmi baj.
> >
> > (A trafó átütési feszültsége 2.3KVac 1min és a nyákon a nagyfesz kifesz között 3.4mm szigetelési távolságot tartasz, és a kivezetett érzékelő egyik ágát se földelik, akkor akár nyalogatható is törpeszültség......, ja és még ilyenkor megkell adni hogy mekkora nyilás lehet a készüléken....IPxx vagy NAMURx)
> >
> > A szobatermosztátnál nem szoktak külső érzékelést csinálni, egy kis szellőzés és már követi a hőmérsékletet..... kevésbé gyors az biztos, de integrálja a szellöztetést és a hirtelen változásokat....
> > A fűtésnél a lényeg hogy egyenletesen pótold a rendszer veszteségét, az meg amúgy is átlag!!!!!
> >
> >
>
> -----------------------------------------