[elektro] Zavartures tesztelese
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Tue May 26 21:31:27 CEST 2009
hermesz zoltan wrote:
> Mobilteló belenyova híváskor.
> Lehetőleg kis térerő legyen.
A nem RF sugárzás útján, hanem közvetlenül galvanikusan, induktíven,
kapacitíven bejutó tranziensekre is érdemes tesztelni. Pl. a betáp kábelre,
jelkábelre zavart indukálni mondjuk úgy hogy az egyik eret egy másik
kábellel párhuzamosan vezetni, pl. hegesztőkábel, kapcsolóüzemű tápból egy
zajos részt kivezetni, tirisztoros szabályzóból az anódáramot szűretlenül,
ócska szikrázó szénkefés motorral... :-)
Az iparban is ilyenekkel fog szembekerülni.
--
((( Móczik Gábor )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))
More information about the Elektro