[elektro] Áramérzékelő jelének leosztása

Csuvár Imre icsuvar at t-online.hu
Sat May 16 23:50:38 CEST 2009


Hali,
ezenkivul szvsz meg annyit lehet tenni,
hogyha ugyis csak az AC komponenst kell merni,
hogy egy OP-s kapcsolassal kulon kellene valasztani az AC-t a DC-tol.
Az AC komponensre tetszoleges erositest lehetne beallitani,
szinten tetszoleges DC alapertek mellett.
Igy az LTS 2,5+/-0,6V-os kimeno alapjele
sem szolna bele a meresbe.

De ez csak otlet, bocs hogy belevau...

Udv:
Csuva'r Imre

From: "jhidvegi" <jhidvegi at gmail.com>


Adam Huszar wrote:

> 2,5V-os DC szintre ül rá. A jelenlegi motor áramának csúcsa 6A, de
> szeretném 1,5A-es motorral is kipróbálni. Az LTS jele AD konverterre
> megy. Ahhoz, hogy a felbontásból ne veszítsek, az LTS kimenőjelét
> kellene felerősítenem 4x-esére, de ekkor a 2,5V-os ofsszet is erősödik
> 10V-ra. Hogyan lehetne megoldani azt, hogy az offszet maradjon 2,5V,
> és csak a "hasznos" jelet erősítsem fel?

Úgy, hogy eleve azt a 3 átvezetést, aminek van 3 pár saját lába, sorba
kötöd, aztán van módod a lyukon át is fűzni madzagokat, amik nem kell
vastagok legyenek a másfél amperhez. Ez valamivel 3mm-nél nagyobb, szóval
át lehet küldeni rajta pl zománcból akár 4-5 huzalt is.

Attól nem kell tartani, hogy majd koppan a kimenőjel, mert az valami
80A-nél történik, szóval 8 átvezetés esetén is még belül marad a határon,
ha 10A az áram.

hjozsi



More information about the Elektro mailing list