[elektro] Bika kabel vastagsag

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu May 14 14:18:40 CEST 2009


gyapo wrote:

> Viszont lehet akar combvastagsagu is a kabel, ha 1 mm2-en akarok
> atkuldeni tobbszaz A-t, akkor nem a kabel lesz a leggyengebb lancszem.

Az lehet, de meg kell írjam újra (régebben már sokszor szóba került), hogy 
az átmeneti ellenállás nem a kontakt keresztmetszettol, hanem az 
összeszorító erotol függ. Na persze, ha az összeszorító ero a kívánt nagy 
áram miatt jó nagy, akkor a felületeken megfolyik az anyag, és nagy lesz a 
keresztmetszet is.

Az összefüggés valami ilyesmi: Rátm=k*1/(F^x), ahol x egynél nagyobb, nem 
egész szám, nem emléxem további részletekre.

Szóval ha fogok két réz-sínt, amik szépen síkba vannak munkálva, és 
finoman összeérintem oket, nagyobb átmeneti ellenállást kapok, mintha 
fogok két rézgolyót, és összenyomom oket. Akár a megfolyást el se kell 
érni.

> atmeroju kabelt. Es mit fogdosott forgatas kozben a szaki? Nem a
> kabelt, hanem az elosztot meg a beledugdosott villasdugokat. Gondolom
> azert, mert az melegedett a kisebb feluletek erintkezese miatt.

Nem azért melegszik, hanem mert itt bejön az anyagi minoség. Pl ha mocskos 
felületeket rakok össze, akár kello erovel (konnektor), akkor is 
jelentosen megnohet az átmeneti ellenállás. Akár szigeteltté is válhat, de 
az is megesik, sokan látthattak ilyet, hogy simán elszenesedik a konnektor 
lyuka is a nagy hoségtol.

hjozsi 