[elektro] Bika kabel vastagsag
potyo
potyo.ada at gmail.com
Thu May 14 13:13:11 CEST 2009
2009/5/14 gyapo <gyapo at freemail.hu>
>
> >ember! az hogy ket dolog 1mm2-en erintkezik, vagy ket meter 1mm2
> >vezeteken keresztul, azert az ket nagyon kulonbozo dolog!
>
> Nem gondolnam, hogy valaki 1.13 mm atmeroju vezeteket bikakabelnek
> hivna. Az en tescosomnak a kulso atmeroje kb. 10 mm, most nincs
> kedvem kimenni a garazsba pontosabb adatert. Nem hiszem el, hogy
> ebben 1 mm2-es drot lenne.
Tescosok annak hívják...
Azért nézd csak meg azt a kábelt, hátha mégse csak 1mm-es szigetelés van
rajta. Ha mégis csak ennyi és rendes réz van a közepén, akkor szerencséd
volt vele, de nem ez a jellemző.
>
> Viszont lehet akar combvastagsagu is a kabel, ha 1 mm2-en akarok
> atkuldeni tobbszaz A-t, akkor nem a kabel lesz a leggyengebb lancszem.
> Pl. jottek tv-sek forgatni egy 5x8-as teremben. Folpakoltak rengeteg
> 500 W-os izzot, es huztak az epuleten kivulrol valahonnan olyan 30 mm
> atmeroju kabelt. Es mit fogdosott forgatas kozben a szaki? Nem a
> kabelt, hanem az elosztot meg a beledugdosott villasdugokat. Gondolom
> azert, mert az melegedett a kisebb feluletek erintkezese miatt.
Igen, mert ott a probléma forrása a hosszúidejű működés alatt a melegedés.
De bikakábelnél nem a melegedés a probléma, hanem a feszültségesés. Azon az
1mm-es ponton ha esik is 0,01V feszültség, az jelentéktelen, ha viszont
ilyen 1mm-es pontból van három métered, azon már 30V esik!!!.
More information about the Elektro
mailing list