[elektro] Ketfazisu inverter

Stonie laca256 at gmail.com
Fri May 1 08:22:58 CEST 2009


Lehet persze analóg módon is, de úgy nehéz ilyen pontos eltolásokat
belőni és időben stabilan tartani.

Kész inverterhez nem tudok hozzászólni.

Procival gyerekjáték, ennyire lassú (gondolom 50Hz :-) jelekből
könnyedén lehet többet is előállítani gyakorlatilag bármilyen kis
procival, (elegánsan DDS algoritmussal :-), aztán 3 d/a konverter és
van két színuszod 0-5V között pl., meg egy 3,15V-os, a többi meg
erősítés kérdése (ami már nyilván a te területed). Ilyen felállásban
az idők/szögek kvarcstabilak.
Ha kell, lehetnek rajta gombok is, amivel állíthatod a szögeket,
amplitúdókat, meg egy lcd ami kijelzi az aktuálisat :-), amit
beállítottál megjegyzi és utána azt használja. A késztermékről a
csicsát le is lehet hagyni, vagy maradhat is, ahogy akarod.

Na, eldugultam :-)

Laci

2009/5/1 jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>:
> Vagyis tulajdonképpen 3, de a következőképpen.
>
> Van két fázis, aminek a színusz csúcsa legyen 1, a harmadiké meg 0,63,
>
> Az egyik nagyobbik fázis a kisebbhez képest 108,5 fokkal siet, a másik meg
> késik, így a két nagyobbik fázis között tulajdonképpen 143 fok van.
>
> Egy szimmetrikus 3f inverternél ugye egyformák a fázisok, és 120 fokkal
> térnek el egymáshoz képest.
>
> Hogy lehetne ezt a fentit megcsinálni? Hogy szoktak 3f invertert csinálni?
> Mintha korábban irogattatok volna olysmit, hogy a színuszok prociban
> vannak letárolva... Nos, ha így van, biztos ezt a fentit is meg lehetne
> csináni, egy proci nem kényes arra, hogy milyen színuszokat tárolnak le
> benne, nemde?
>
> Van, aki ezt vágja? Esetleg kész inverterbe bele lehet nyúlni úgy, hogy ez
> az átalakítás megvalósuljon? Analóg módon kissé húzósnak érzem, bár biztos
> nem lehetetlen. :)
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list