Szia !

>Milyen zavar keletkezhet a 230V-os hálózaton,amikor egy atomerőműről
átkapcsolnak egy vizierőműre,vagy fordítva?
>Agyon tesztelt,nagy darabszámban gyártott,máshol is zavarforrásokhoz közel
lévő berendezésekben mintha ram hiba >keletkezne.

>
>Üdv PDM

Olyan sok kapcsolgatás azért nincs. Max a kisebb erőműveket kapcsolgatják
be, vagy ki, illetve felküldik az energiát a hálózatba, vagy helyben
használják. Atomerőműnél (mivel elég nagy hányadát a fogyasztásnak ez adja)
legfeljebb valamelyik blokk leállítása, és újraindítása az ami nem annyira
egyszerű, de erre megvan a forgatókönyv. A bekapcsolásnál a szinkron
elengedhetetlen, és mivel nem egy gépről (generátorról) szokott szó lenni
blokkonként, így azért nem nagyon rángatják a hálózatot. Egy nagyobb
generátor hálózatra kapcsolását azért egy sor dolog előzi meg, mert igazából
egy pár fokos fázishiba is nem kis pusztítást tud végezni a
kapcsolóelemeken. Ráadásul, mire a delej elér a te készülékedbe, egy sor
trafó és fojtó is van a rendszerben, ezért nem hiszem, hogy ez bármilyen
galibát okozhat. Itt azért egy hatalmas rendszer van összekapcsolva, több
ezer MW, aminél az eltérő fázisszög egy betápnál megengedhetetlen. Anno,
dolgoztam egy cégnél, ahol a helyi 1 MW-os gépet a gépész összekapcsolta a
hálózattal, szikronozás nélkül. Valami bibi biztosan volt, mert azért ilyen
helyen biztonsági cuccoknak is kell lennie az ilyen esetek elkerülésére.
Szóval az eredmény nem semmi lett. Az, hogy a kapcsolószekrény szószerint
felrobbant, csak egy apróság. Egy pár szekrényt tokkal vonóval cserélni
kellett, mert a sínek kissé megroggyantak. Az áramszolgáltató azonnal
telefonált, hogy mi történt, mert az ő bejövő águkon levő fojtók, ki akartak
sétálni az épületből. A gyárban 2 napig csak az elemlámpákban volt villany. 
     
>Itthon a szolgáltatók hogyan dokumentálják az átkapcsolás folyamatát?

Gondolom mindent naplóznak. De valószínű, hogy egy betáp hálózatra
kapcsolását, már automatika végzi, ami kizárja a hibás kapcsolást. Egyébként
is, összekapcsolásnál igazából egy szemernyi áramnak sem szabad folynia,
(minden együtt fut) amikor a gép már a hálózaton van, akkor nyomják rá a
névleges gerjesztést.

Ez egy külön világ. 