[elektro] 60A 12V kapcsolása

potyo potyo.ada at gmail.com
Tue Mar 24 18:17:46 CET 2009


Kelleni fog hűtőborda, de nem az 50Hz miatt, hanem a fet statikus vesztesége
miatt. 50Hz-nél a kapcsolási veszteség elhanyagolható a statikushoz képest.
Ekkora frekvenciára nem muszáj fetmeghajtó sem, viszont talán nem rossz,
mert akkor az mehet ugyanarról a tápról, amiről a kapcsolni kívánt fogyasztó
is megy, a fetmeghajtó bemenete meg TTL kompatibilis, így egy chipben meg
van oldva a szintillesztés. De akár két tranzisztorral plusz néhány
ellenállással is megfelelő meghajtást lehet csinálni.

2009/3/24 Kristofóri Szabolcs <kszabi at sze.hu>

> Sziasztok!
> Köszi a gyors válaszokat.
> Tulajdonképpen egy pic-el kell kapcsolgatnom ezt az áramot.
>  Az egyik esetben 50 Hz-el, kb 40% kitöltéssel,
>  a másikban kb 5-10 percenként.
> Emez fűtés szabályozás lenne. Akkor A 50 Hz-hez hűtőborda fog kelleni?
> Üdv kszabi
> ----- Original Message -----
> From: "Kristofóri Szabolcs" <kszabi at sze.hu>
> To: <elektro at tesla.hu>
> Sent: Tuesday, March 24, 2009 12:11 PM
> Subject: [elektro] 60A 12V kapcsolása
>
>
> Sziasztok!
> Szeretnék 12-14V ot kapcsolni félvezetővel. Max 60A-ig.
> Mi lenne erre a legalkalmasabb? FET, esetleg IGBT?
> A vezérlő jel 5V vagy 12V lenne.
> Ajánljatok valami bevált(beszerezhető) alkatrészt vagy kapcsolást.
> Üdv kszabi
>
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>


More information about the Elektro mailing list