[elektro] Zselés akku töltés
Xorn
toth.endre at gmail.com
Mon Mar 23 11:54:56 CET 2009
Apropo tunetmentes. Van egy nekem, 1000VA (hiszi a piszi, de mindegy),
ket darab 12V/7Ah akksi van benne, mostanra kb. 4 evesek. Ha kihuzom a
tapot, nem all meg a cucc, tehat meg van bennuk elet, bar alighanem
rajuk ferne egy csere lassan.
Van egy masinam, amiben halodoban a tap. Ez abban nyilvanul meg, hogy
idonkent elindul, idonkent baxik barmit is csinalni. No, egy ilyen
esetben dugtam be a szunetmentes _melletti_ konnektorba, azaz nem a
szunetmentesbe, de vele egy fazisra a masinat. ATX tap, ugyhogy
azonnal raszall a villanyra, szokasos, hogy ilyenkor szikrazik is egy
kicsit. Itt most szep nagy csatt lett a kis szikrazasbol, minden
elhalt, rohanok a biztositektablahoz, de ott semmi. Viszont a
tunetmentes ugy megallt, mintha elfogyott volna belole a villany.
Bekapcs utan ment tovabb. Eljatszotta ketszer is par perc
kulonbseggel.
Ilyenkor mi van? Az UPS-nek nem eppenhogy az lenne a dolga, hogy
mindenfele rangatast tuleljen, ami a halozat felol jon? Tularamot
kapott volna a cucc attol, hogy bedugtam a doglodo tapos motyot melle?
Mert ha lefele megy a fesz, arra legfeljebb bekapcsol a szunetmentes
uzemmodja, nem?
Vagy mi lehet ilyenkor?
Best regards,
Andy
> Zacskóba mindig beteszem, mióta egy szünetmentesben szétfröcskölte magát
> egy akkupár.
More information about the Elektro