Hali!

RET-nél vannak nagyáramú fojtók, mi 8A-est használunk.
Dimmerünknél van egy olyan jelenség, ha kikapcsolt állapotban van az izzó, csak
az elektronika megy, az előtét nem melegszik, viszont bármilyen fénnyel világít az izzó,
az előtét melegszik. Gondolom a feszültséglökések miatt. Triakkal sorban egy induktivitás,
vele párhuzamosan egy kondi. Klasszikus kapcsolásokban ezeket találtam a neten.
Sok helyen smd ellenállás + kondi sorban az előtét az elektronikához, de a fenti jelenség miatt
nálunk az ellenállások sorban elfüstölnek.
Mi lehet a megoldás?

Egy más jellegű kérdés a dimmerekhez:

Mit fogunk kezdeni ezekkel pár év múlva, mikor az izzókat felváltja az energiatakarékos lámpa?


Üdv.
MG