[elektro] Kazán hiba
Acs Gabor
agabor at electrodesign.hu
Tue Mar 3 12:45:47 CET 2009
Köszi, a Honeywell ahogy nézem, a legtöbb görbéje 30kohm alatti, úgyhogy
viszek majd egy ilyen potmétert. Csak azt nem tudom, mi van a
'feketedoboz'-ban, hogy jön valami mérőerősítő, és úgy be egy
mikrovezérlőbe, vagy merre induljak el, ha nem vezeték vagy szenzor hiba.
Gábor
2009.03.03. 12:25 keltezéssel, Riba Zoltán írta:
> Szóval az attachmentet kivette a szerver :
>
> 14 foknál 81kohm
> 85 foknál 4.5kohm
>
> RZ
>
> On Mar 3, 2009, at 12:17 PM, Riba Zoltán wrote:
>
>
>> SC24-nél láttam ilyen adatokat :
>>
>>
>>
>> www.fegkazan.hu
>>
>> RZ
>>
>>
>>
>> On Mar 3, 2009, at 11:33 AM, Acs Gabor wrote:
>>
>>
>>> Sziasztok,
>>>
>>> Van a családban egy Fég C24H kazán, rendszeresen leáll ERC
>>> hibával. A
>>> leírás szerint előremenő szenzor hiba. Ismeri valaki ezt a
>>> hibajelenséget?
>>>
>>> A hibajelzést gondolom vagy a szenzor, vagy a vezérlőpanel
>>> meghibásodása
>>> okozza.
>>> Maga a szenzor a FÉG szerint egy Honeywell T7335 D1016 típusú
>>> NTC. A
>>> Honeywell weblapján találtam róla adatlapot, de az nem derül
>>> ki, hogy a
>>> D1016 azonosító melyik karakterisztikát jelenti. Ha tudnám,
>>> megpróbálhatnám a szenzort egy ellenállással helyettesíteni,
>>> akkor nem
>>> kellene a teszteléshez egy új szenzort megvennem.
>>>
>>> Ha kiderül, hogy nem a szenzor a rossz, tudja esetleg valaki, mit
>>> kell
>>> keresni a vezérlőpanelen, milyen illesztőáramköre van, mi
>>> benne a
>>> tipikus hiba? A vezérlőpanel elég drága, azt nem szeretnék
>>> újat venni,
>>> de nem láttam még közelről, és ott, ahol a kazán van, nem
>>> tudok túl
>>> komoly elektronikázást előadni.
>>>
>>>
>>> Köszi,
>>> Gábor
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
--
Üdvözlettel,
Ács Gábor
ELECTRO DESIGN
Embed Kft.
+36 30/9-619-845
More information about the Elektro
mailing list