[elektro] Vezeték keresztemteszet kérdés

Acs Gabor agabor at electrodesign.hu
Tue Mar 3 10:12:54 CET 2009


Nekem Teka villanysütőm van, nem kérdés mekkora a különbség a sütésében 
egy gázoshoz képest. 1 fázisú, én anno 4-es vezetékeket vittem. Nem egy 
irodaház bekábelezéséről van szó, arra a pár méterre kibírja az ember. 
Hátul fixen bekötve, az előszobában a megszakítóval lehet lekapcsolni. 
Amikor még csak 16A-em volt, akkor is működött tartósan (nálam egy 
pecsenyesütés tart mondjuk 11-től 8-ig, az több mint negyed óra :)))

Vajk jól mondja, a hőszigetelés miatt alig fűti a konyhát.


Gábor

2009.03.03. 8:01 keltezéssel, Németh János írta:
>      Szerintem, ha csak egy egyfázisú 16 A betáp van, akkor szóba sem jöhet 
> ez a villanysütő, de a szükséges (3x)32 A betáp rendelkezésre állása esetén 
> sem igazán jó ötlet az 50Ft/kWó villamos energia ár mellett. Ha van gáz a 
> lakásban, akkor inkább gázsütőt (gáztűzhelyt) kellene használni.
>     A villanytűzhelyek általában háromfázisú áramra készülnek. Egyfázisú 
> betáp esetén meg kell csinálnia a használati utasítás szerinti biztonsági 
> átkötéseket, amik kizárják az egyidejűségi túlterhelést. Ha nem áll 
> rendelkezésre elég villamos energia, akkor nem okos dolog állandó 
> odafigyelést igénylő önkéntes egyidejűség-korlátozással keseríteni a család 
> életét.
>
>     NJ
>
> ----- Original Message ----- 
> From: "Xorn" <toth.endre at gmail.com>
> To: <elektro at tesla.hu>
> Sent: Monday, March 02, 2009 7:08 PM
> Subject: Re: [elektro] Vezeték keresztemteszet kérdés
>
>
> 2009/3/2 Várszegi Péter <varszegi at kapos-net.hu>:
>   
>> Konyhába kéne vezetéket vinnem az órától.
>> Van egy sütő ami 3.4kW meg egy mosógatógép 2.3kW.
>> Mekkora vezetéket vegyek?
>>     
>
> Ha mind a kettot akarod egyszerre hasznalni, akkor jo vastagot...
> Gondolom, nagy atlagban eleg, ha a sutovel szamolunk (suto +
> villanytuzhely, gondolom, aminek nem fogod minden lapjat egyszerre
> hasznalni, ill. a mosogep sem fog 90 percen keresztul vizet forralni a
> teljes programja soran). 3,4 kW/230V ~= 16A, minimum ennyi kell a
> bejovo oldalon is (ha semmi mas fogyaszto nincs az egesz lakasban).
> 16A-t meg egy minimum 1,5 mm2 rezdroton tudsz elvinni. Alut ne tegyel,
> csak a szivas van vele hosszu tavon, raadasul vastagabb is kell
> belole. ELMU elvileg ad neked 32A-t maximum, amihez meg nem kell
> hozzajarulast fizetned, legfeljebb a lakasba bejovo drotot kell
> kicserelni (panel, csaladi haz?).
>
> A 16A vs. 1,5-es drotrol meg azt kell tudni, hogy teljes terhelessel
> max. 15 percet mehet orankent, ha ennel folyamatosabb terhelesre
> akarod meretezni (pl. vasarnapi ebed fozocske/sutocske 8-tol delig
> egyfolytaban), akkor 2,5-est tegyel. Ja, es az atlag konnektor
> folyamatosan csak 10A-re van meretezve par perces 16A csucsokkal,
> ugyhogy oda nem javaslok ilyemit. Kosd be fixen egy az adott aramra
> meretezett kapcsoloval, hogy tudd aramtalanitani, ha kell, pl.
> javitashoz. Ilyen kapcsolot kapsz szinte barhol, a lenyeg, hogy a
> folyamatos 16 A-t birja. A mosogepnek meg a kapcsolo utan tegyel egy
> konnektort, az eppen belefer a 10 A-be.
>
>   



More information about the Elektro mailing list