[elektro] Vezeték keresztemteszet kérdés
Várszegi Péter
varszegi at kapos-net.hu
Mon Mar 2 19:50:14 CET 2009
Az 1.5-ös nekem is kevésnek tűnt.
Lehet kéne egy elsőbbségi kapcsolót csinálnom, hogy ha az egyik megy a
másikat ne lehesen használni.
Egyébként 3*25A van a házban.
Viszont a külön kábel is soknak tűnik, hiszen elvileg 25A összesen.
Majdnem végig kábelcsatornában megy.
----- Original Message -----
From: "potyo" <potyo.ada at gmail.com>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Monday, March 02, 2009 7:36 PM
Subject: Re: [elektro] Vezeték keresztemteszet kérdés
Sütőnél fix készülékről lévén szó, szóbajöhet a fix bekötés is, és akkor nem
gond a konnektor (bár tudtommal a 16A-t folyamatosan birniuk kell). Én ide
szóba se hoztam volna az 1,5-ös vezetéket, szerintem már 10A-ra is 2,5-ös
rezet illik rakni, nem hogy 16A-ra. Lazán tud ott 20A-is folyni jó ideig,
mire a biztosíték kiég vagy lekapcsol. Egyszer kell megvenni a kábelt, akkor
már legyen tisztességes...
Én külön húznék 3x2,5-ös kábelt mindkét fogyasztónak, az óra felőli végeinél
pedig kapnának egy 16 és egy 10A-es biztosítékot, amivel áramtalanítani
lehet egymástól függetlenül. A kapcsolót mellőzném innen, esetleg
mágneskapcsoló jöhetne szóba, de felesleges, mert a biztosítékokkal
áramtalanítható.
2009/3/2 Várszegi Péter <varszegi at kapos-net.hu>
> Konyhába kéne vezetéket vinnem az órától.
> Van egy sütő ami 3.4kW meg egy mosógatógép 2.3kW.
> Mekkora vezetéket vegyek?
>
> Péter
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
__________ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 3846 (20090211)
__________
Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.
http://www.eset.hu
More information about the Elektro