2 éve költöztünk, 1 évig tartott mire egyszer belemértem a konektorba,
hátha azzal van valami gond.
Addíg 2 pc táp, sok halogén izzó, digi beltélri és még sok más purcant
ki. Asszem 246-ot mértem (lehet többet, az biztos, hogy a tűrésen kívül
3-4V-al), felhívtam az émászt, közölték, hogy biztosan rosszul mérem, de
azért megnézik.
Jöttek másnap, az ünnep ellenére !
Amikor látták, hogy hoztam rendes műszert is, amin kalibrációs címke is
volt, kezdtek komolyabban venni. Sajnos eleinte kevesebbet mutatott,
gondoltam is hogy amint kilépnek a kapun, akkor megy fel, de aztán
megjött a magasabb fesz és látták az ő műszerükön. Mondtam, hogy előző
nap átmentem a szomszédhoz akinél hozzáférek mind a 3 fázishoz és a
legmagasabb egyezik mindíg a nálam mérttel, a legmagasabb és az
utánakövetkező között pedíg van 8V. Kössenek át másikra.
áá, azt nem lehet, én ehhez nem értek, azt másképp kell orvosolni
(nyilván, gondoltam erre kell még pakolni fogyasztót)
jóóó, akkor vegyünk fel jegyzőkönyvet, mert mostantól ami kimegy fizet
az Émász,
.... csend ..... őőő, átkötjük.
Azóta 232-238 között ugrál, azóta nem purcant ki semmi (kopp kopp),
halogén is csak alig. Van valami a környéken gondolom, ami ki-be
kapcsol, mert mind a 3 fázis ugrál 5-8V-ot fel le. Pár másodpercre
lemegy, aztán fel. Nem pontosan, de hasonló időközönként fel/le.
Viszont, hogy miért ennyire torz a 3 fázis, azt nem tudom.