vajk fekete wrote:
> tovabbi megfontolasok:
>
> a testzarlati aramot korlatozza a fodleles minosege, meg a vezetek 
> hossza es
> keresztmetszete is. a betonkeveronel beteszik a hosszu kinai 0.75-os 
> hosszabbitot,
> vacak koteseket, es 16A-s kismegszakitot, lehet hogy egy szuper femes 
> erintkezesu
> rovidzarlat vagy testzarlat nem is csinal tul nagy aramot, masodpercek 
> kellhetnek hogy
> a kismegszakito leoldjon.

Ez is benne van, de inkább az, hogy a hosszú kábelen bármelyik ér 
sérülhet. Ha elszakad a nulla vagy a fázis, azt észreveszik, mert nem megy 
a gép, de ha a védővezető szakad el, azt nem veszik észre, csak amikor 
megfogják az éppen fázisra testzárlatos gépet.

Amúgy a legszarabb és leghosszabb kínai 0,75-ös is leveri a 16A-est is. 3 
ohm alatt van az 50m hosszú vezeték ellenállása, és ez még mindig megvan 
vagy 70-80A. Ettől még talán a 25A-es is lever, a 40-es bírja jópár 
másodpercig, az már csak termikusan ver le tőle.

> az aram felfutasa hogyan nez ki? a vezetekezes induktivitasa mennyire 
> korlatozza a
> felfutast?

Jószerivel semennyire. Ahol a színuszt elkapja, annak megfelelő áramok 
alakulnak ki jószerivel csak az ohmok alapján, na meg persze a betáp 
hálózat egész impedanciája számít. Ez az utóbbi szabja meg, hogy mekkora 
lehet az ún. független zárlati áram. Ez azért független, mert a zárlatot 
okozó impedancia nincs benne, attól független.