Nem 235, hanem a vonali feszültség névlegesen 400V, aminek a gyök3-ad része
a fázisfeszültség, tehát 231V. Ettől tovább nem fog változni, mert az volt a
lényeg, hogy az Európában akkoriban létező 380, 400 és 415V-os vonali
feszültségű hálózatokat egyeztessék, és a 400V-ot fogadták el, hogy az lesz
a közös szint. Tehát névlegesen 400/231V, de erre jön még a maximális
eltérés, amit a szolgáltató garantál - az áttérés befejezéséig (2003-ig) +6%
és -10%, azután +-10%. Tehát az áttérés már befejeződött. Azthiszem idővel a
10%-ot csökkenteni fogják, vagy lehet, hogy már csökkentették is, úgy 7,5%
környékére, de elvileg minden hálózati készüléknek probléma nélkül el kell
viselnie a +-10%-ot, esetleg az izzólámpák lehetnek problémásak...
A 240/400 nem jön ki, 240/415 inkább, ez volt Norvégiában:-)
2009/7/15 Skandar Graun <sgraun at gmail.com>
> Ami kb 235V jelenleg?
> Tizenvalahány éve kezdték, hogy a 220/380V-os hálózatot 15 év alatt
> felfejlesztik 240/400V-ra. A 230V elérése környékén elég sok puskás
> trafót cseréltem.
> Ennek olyan 3-4 éve.
> De ha van itt elmüs, vagy émász (Démász) ismerős, talán többet tud mondani
> róla.
>
>
> 2009/7/15 Benedek István <renyta at t-online.hu>:
> >
> >
> >> Tíz év alatt a hálózati fesz kb 10V-ot ment fel a 240V-os hálózat
> >> elérése érdekében.
> >
> > Azé tizet, vegyé le belőle!:)))) (230V)
> >