[elektro] aram-vedokapcsolo
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Jul 14 10:21:26 CEST 2009
Balázs Bámer wrote:
> Pontosabban ilyenkor is bont, ha van bekapcsolt, elég sokat fogyasztó
> fogyasztó. Ebben teljesen biztos vagyok, sokszor láttam szerelés
> közben (akkor is, ha adott áramkörön a fázis le van kapcsolva, mert
> mondjuk ott konnektort szerelek). A nulla árama megoszlik a zárlatnál,
> és egy része a föld felé folyik a PEN pontra (vagy hogy hívják, tehát
> ami a FI relé előtt van és elágazik belőle a nulla meg a föld). Az
> áram egy része így megkerüli a FI relét.
Ez hibás bekötés. Akármilyen fázis-nulla áram esetén nem folyhat a föld
felé áram a firelé utáni részen. Előtte meg nem számít már.
Tehát a nulla és föld szétválasztása után kell bekötni, csak a fázis(ok)
meg a nulla megy át rajta. Utána már sehol nem lehet a nulla meg a
védővezető összekötve. Így csak olyan áramok játszanak a működésében, amik
a firelé fogyasztó felőli oldalán jutnak a föld felé.
Ilyen nem fordul elő pl akkor, amikor egy izzó száll el, és okoz
fázis-nulla zárlatot. Viszont, ha egy motor tekercse durran el, és a test
felé is villan, ami rá van kötve a védővezetőre, már le fog verni jó
eséllyel a firelé is.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list