[elektro] aram-vedokapcsolo
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Jul 13 15:51:52 CEST 2009
Balázs Bámer wrote:
> Én úgy emléxem, már levert nekem. Sőt, egyszerre vert le mind: az
> elosztószekrényben egy kismegszakító, az ÁVK és a villanyóránál a
> másik kismeg.
Szerintem csak akkor, ha földzárlatot sikerült elkövetni. Ha csak
fázis-nulla, akkor szerintem az áramvédőkapcsoló nem fog leverni.
> A gyári leírás szerint az én ÁVK-m névleges áramerőssége
> 40A. Nem hiszem, hogy csak ennyit viselne el károsodás nélkül, mert
> van 25A-os is, és abba külön gyengébb érintkezők kellenének, hogy már
> 27A-tól megpusztuljanak, ami nem éri meg.
Nem úgy kell ezt elképzelni, hogy nem visel el jóval nagyobbat, hanem úgy,
hogy valszleg ennyi a termikus határárama. It-vel szokták jelölni. Ez az
az áram, amit folyamatosan elvisel huzamos időn át. Sokkal rövidebb ideig
sokkal nagyobbakat is elvisel.
> Adatlapok szerint van A, AC, SI stb osztály, de ez inkább az
> egyenáramú összetevő, hibaáramtüske stb elviselésére vonatkozik.
Inkább arra, hogy miket kapcsolnak be. Pl az AC-ről valahonnan tudom, hogy
ez motorok bekapcsolására vonatkozik, amik indulás táján olyan 6-szoros
körüli áramot vesznek fel a névlegeshez képest. Aztán van, amikor csak
ellenállást kapcsolnak, meg van, amikor trafókat... Leginkább
mágneskapcsolóknál adnak meg ilyesmi adatokat.