[elektro] villamos biztonságtechnika

hapci hapci_ at freemail.hu
Tue Jul 7 11:47:39 CEST 2009


Maga az alakalmazás adja meg mit elég és mit nem, ez bent van a harmonizált 
szabványokban diretívákban.
Ha a legbiztonságosat szeretnéd 4es kategoria az azt jelenti hogy 2db 
mágneskapcsoló sorban és azzal veszed el a tápot, meg persze a hozzávaló 
biztonsági elemekkel, pl dupla vészkör stb. Az hogy a mük.feszültéget a 
motoron vagy a freki váltó elött szünteted meg az akár mindegy is lehet 
persze itt is az alkalmazás dönti el mint mindenben.

Üdv
Tomi



----- Original Message ----- 
From: "János Zakó" <janoszako at gmail.com>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Tuesday, July 07, 2009 11:39 AM
Subject: Re: [elektro] villamos biztonságtechnika


Üdv!

Köszönöm, magamtól nem sikerült megtalálni a megfelelő keresőszót.
Egy konkrét kérdés:
Ha vannak motorjaim frekvenciaváltókkal, akkor egy vész esetén le kell
választani minden motort a frekvenciaváltókról, vagy elég a
frekvenciaváltók tápját elvenni vagy esetleg mindkettő?

Jani


2009/7/7  <epapa at freemail.hu>:
> Szia
> Moeller -nel talalhato Technical Guide / Safety Applications sokmindenre
> ad megoldast - persze a sajat eszkozeivel.
> Erno
> -----------------------------------------