[elektro] Alu vezetek bekotes
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Jul 6 17:42:45 CEST 2009
Milleschich János wrote:
> Az a baj, hogy nem az enyém a dolog, és aki szerelte annak idején, úgy
> emlékszik, hogy 5x4-es a drót, ( de ez sem biztos még ) mert olyat
> tudott
> annak idején szerezni.
És gondolom alu.
Érten én ezt, de félő, hogy nem fog elmenni a továbbiakban. Olyan ez, mint
egy építési engedély. Ha régen adták, nincs határidő, de ha valaki ma bead
valami változtatási tervet, akkor már lesz, érvényesülnek az új előírások.
Én is helyeztettem át mérőórát pár éve, és bizony új kanóc kellett az
oszlopra.
> nyomáskapcsoló vezérel, de amikor kint vannak a telken, akkor ez az MO
> állandóan be van húzva.
> ( többet kajál mint a szvattyú :-))
> De akkor ez volt a bányánál, vagy nagyobb:-))
Ez lehet, de ennek semmiféle egyéb kellemetlen hatása nincs a dolgokra.
Akár egy pneumatikus ívoltású középfesz megszakító is lehet az áramkörben,
annak sincs jelentősége. :-) De a huzal zárlattűrő képessége, és mint itt
olvastad, a mérőig terjedő szakasz vesztesége már fontos lehet. Szerintem
toldás se nagyon szabadna, hogy legyen benne, legalábbis a földben nem.
Olyan van, hogy a légvezetéken van toldás, arra van is nekik egy
szokványos szerkezet. Már én is használtam ismerősnél. Az oszlopról jövő
huzal a tetőtartóig sem ért el, csak a tartó sodrony.
> Szóval ilyenek a körülmények, és ebből kell kihozni a dolgot minimális
> áron.
> Én úgyis ingyen csinálom, de hát ez belefér.
Szerintem a gödörásás lesz a leghúzósabb meló. :-)
Hány amper fog menni? Ha jól sejtem, 1 fázis. Asszem most már mindenképpen
16-os a minimum kismegszakító, amit beraknak. Ebből jön a teljesítmény:
3,7kW körüli, ennek az 1%-a 37W, amihez 16A-nél 37/16^2=0,14 ohm tartozik
összesen, tehát oda-vissza.
Pl. 50m-nél elvileg rézből se lehetne kisebb a keresztmetszet, ha ezt
betartanátok, mint 12 mm2, de végig. Persze nem biztos, hogy nekilát a
szaki számolgatni :-), azt se hiszem, hogy táblázata lenne, bár ki tudja.
Múltkor voltak itt órát ellenőrizni, egy ifjú hölgy meg egy szaki. Az ifjú
hölgy nagyon fel volt készülve mindenféle admin meg szakmai dolgokra.
Barkács tipp: alut meg rezet fixen én úgy raknék össze, hogy fognék egy
ónozott réz érvéghüvelyt, ezt ráhúznám mindkettőre, aztán egy kábelsaru
szem részét (ahol a csavar lenne) levágnám, ebbe mindkettőt bedugnám
egymással szembe, és jól megmarkolópréselném. Így nem lenne nagy a méret.
Aztán az előre felhúzott gyantás zsugorcsövet rámelegíteném erenként, akár
kettőt is, végül az egészet összefogó zsugorcsövet is. Nincs persze
akadálya valami védőcsőnek, de ekkor már nem lesz rá szükség, vízhatlan a
kötés, és mechanikailag se gyenge.
(Előre ki kell találni, mi lesz ráhúzva, mert ha lemarad, el kell vágni,
és lehet előlről kezdeni.)
hjozsi
More information about the Elektro