[elektro] Alu vezetek bekotes
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Jul 6 16:21:34 CEST 2009
Milleschich János wrote:
> Ez így igaz, ahogy írod, de a házban lesz védelem, kifelé meg nem tudom
> méretezni 400A-re.
Nem kell 400A üzemi áramra méretezni, de ki van zárva, hogy 16-os alu,
vagy 10-es réz alatt az áramszolgáltató belemenne a dologba. Akkor se, ha
korábban ez volt ott. Valszleg pont ezért. Ekkora keresztmetszetek
kibírnak egy olyan zárlatot, ami kiveri a 400-as biztit is, üzemi áramra
sosem lesz igénybe véve, mert a végpontján rögtön kismegszakítóval
startolnak.
Ha ezekre kiszámolod az ismert hosszakra a veszteséget az üzemi áram
ismeretében, akkor kijön, hogy ez még jó-e. Nincs kizárva, hogy az egész
kábelt lenne érdemes cserélni.
> Ha a mérő előtt van a zárlat, akkor bizony hullik a férgese.
> Ez így van mindenhol.
Nemnem! Simán kibírja a zárlatot a bevezető kanóc.
> Az 5x4-es vezetéket kell majd kettéosztanom, ez közel megfelel a
> 2x10-esnek,
> ez meg általánosan használt méret.
>
> Műszaki szempontból teljesen igazad van, de most ilyen madzag jön be.
Ha réz, akkor még jó is lehet. Pont a minimum, amit lehet használni. Ha
alu, akkor sztem nem jó.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list