[elektro] Alu vezetek bekotes
Csihar Zoltán
csihar.zoltan at digitron.hu
Fri Jul 3 12:31:53 CEST 2009
Menj be egy kimondottan villanyszerelős boltba! Injekciós flakon
kiszerelésben kapsz olyan pasztát, ami megvédi az alu-réz kötést a
rohadástól, ekkor nem kell spéci átvezető elem se.
Nem tudom hol vagy, de pl. Budaörsön kapható a főúti boltban.
Csihar Zoltán
-----Original Message-----
From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On Behalf
Of jhidvegi
Sent: Friday, July 03, 2009 11:41 AM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Re: [elektro] Alu vezetek bekotes
Csuvár Imre wrote:
> Hali,
> ez egy kis biztitabla,
> panellakasban kellene cserelnem a regit,
> a nulla es a foldsin sargarez.
> Nem szivesen toldanam meg a vedofoldet pl.
Szerintem minden további nélkül berakhatod.
Az alu nem folyik úgy, mint az ón, itt valami tévedés lehet. Mindenféle
alu sínt meg hűtőtönköt használtam már, sosem tapasztaltam, hogy idővel
bármiféle deformációt szenvedtek volna erő hatására.
Az aluvezeték tök kommersz villanyszerelési anyag, és amiket gyártanak,
kismegszakítók és egyebek, amikben csavaros szorítás van, azokhoz alkalmas
az alu. Az összes kis-, közép- és nagyfesz vezeték áramvezető része alu
sodrony, de épületek villanyszerelésénél se ritka, bár ma már egyre többen
a rezet választják.
Be is b...na, hogy ha nem lehetne berakni. Szerintem legalább 95%, ha nem
100 azon villanyórák és egyéb szerelvények aránya, amikbe kintről bejövő
alu vezeték van bekötve.
Amit nem célszerű: vörösréz-alu kapcsolat olyan helyen, ahol megjelenhet
víz. Ha ez ki van csukva, akkor semmi gond. Ha nem lehet kizárni, lehet
használni érvéghüvelyt, ami ugye ónozott rézből van. Esetleg használni vmi
trutyit. Valahol olvastam, asszem rugós szorítású kapcsolónál vagy
ilyesminél. Ha rezet dugnak bele, akkor x áram, ha alut, akkor y<x áram,
de ha bekenik ezzel az anyaggal, akkor x=y.
hjozsi
hjozsi
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list