[elektro] ponthegesztés
Palasik Sandor
palasik at mail.datanet.hu
Fri Jan 23 10:58:20 CET 2009
> A gond az, hogy amikor kikapcsoltad a trafót, nem tudjuk, hol maradt a
> mágnesezési görbén. Innen indul az integrálás. Mindaddig amíg a vas
> lineáris, nincs gond. A probléma akkor adódik, amikor szerencsétlen
> kezdőpontból indulva, elérjük a telítődést. Tehát a csúcsáram nem a
> bekapcsolás pillanatában, hanem az első hálózatperióduson belül
> jelentkezik, bár kicsit képzavaros a dolog, de olyan mintha szinkronba
> kellene rántanunk a vasat.
Azért a szokásos trafóvasaknál nincs nagy remanencia, nehéz belőlük jó
állandó mágnest csinálni :-) Biztosan van akkora trafó, ahol már ez is
számít, de azt már tonnában és köbméterben mérik szerintem.
Palasik Sándor
More information about the Elektro
mailing list