[elektro] ponthegesztés

Nemeth Tibor neti at starkingnet.hu
Thu Jan 22 16:57:20 CET 2009


Petrik Gergely wrote:

> On Thu, 22 Jan 2009, Tóth Péter wrote:
> 
>> Palasik Sandor írta:
>>
>>> A csúcsfeszültséghez pont a mágnesező áram nullátmenete tartozik, 
>>> szerintem
>>> nem kell már oda semmilyen DC előmágnesezés. Ha akkor kapcsolod rá, 
>>> akkor
>>> pont az állandósult állapottal indul.
> 
>            ----------------------
> 
> Ez a lényeg. Többször leírták már itt a listán, egész eddig nem 
> gondoltam utána, és magamtól nem sikeredett megérteni, miért feszmaxnál 
> jó kapcsolni. Azért, mert az áram 90 fokot késik, tehát pont nullában 
> van akkor, amikor az U tetőzik. Rárakod, az áram elkezd nőni pont 
> ugyanúgy, mintha előtte is szinuszosan kavargott volna. A szinusz az 
> állandósult állapot, úgy h a fesz után 90 fokkal jön az áram. Pont ezt 
> csinálod azzal, ha feszmaxnál kapcsolsz. Heuréka, értem!! :) Úgyhogy nem 
> kell semmi DC előfeszítés, csak jókor kell bekapcsolni.

Hali!

Nem ennyire egyszerű. Addig rendeben a dolog, hogy az áram csinálja H-t 
ebből lesz B=u*H, amiből meg a fluxus(felülettel szorozva), majd 
deriválva adja a feszültséget. Persze ez csak szemlélet kérdése, 
fordítva nézve azt mondjatjuk, az induktivitás árama arányos a 
fluxusával, ami feszültségének integrálja, és most nekünk feszültség 
kényszerünk van, azt szolgáltatja nekünk az elmü.

A gond az, hogy amikor kikapcsoltad a trafót, nem tudjuk, hol maradt a 
mágnesezési görbén. Innen indul az integrálás. Mindaddig amíg a vas 
lineáris, nincs gond. A probléma akkor adódik, amikor szerencsétlen 
kezdőpontból indulva, elérjük a telítődést. Tehát a csúcsáram nem a 
bekapcsolás pillanatában, hanem az első hálózatperióduson belül 
jelentkezik, bár kicsit képzavaros a dolog, de olyan mintha szinkronba 
kellene rántanunk a vasat.

Ha bízunk abban, hogy kicsi a vas remanenciája, akkor valóban egyszerűen 
  feszmaxnál bekapcsolhatjuk.

A másik lehetőség, hogy DC előmágnesezésről megfelelő irányú 
(növekvő/csökkenő) feszültség-nullátmenetnél kapcsoljuk át a trafót a 
hálózatra.

Esetleg az első módszert kiegészíteni valami lemágnesező eljárással 
kikapcsolás után.

Üdv.
         Németh Tibor



More information about the Elektro mailing list