[elektro] ponthegesztés

Petrik Gergely spee at freemail.hu
Thu Jan 22 14:19:20 CET 2009


On Thu, 22 Jan 2009, Tóth Péter wrote:

> Palasik Sandor írta:
>> A csúcsfeszültséghez pont a mágnesező áram nullátmenete tartozik, szerintem
>> nem kell már oda semmilyen DC előmágnesezés. Ha akkor kapcsolod rá, akkor
>> pont az állandósult állapottal indul.
            ----------------------

Ez a lényeg. Többször leírták már itt a listán, egész eddig nem 
gondoltam utána, és magamtól nem sikeredett megérteni, miért 
feszmaxnál jó kapcsolni. Azért, mert az áram 90 fokot késik, 
tehát pont nullában van akkor, amikor az U tetőzik. Rárakod, az 
áram elkezd nőni pont ugyanúgy, mintha előtte is szinuszosan 
kavargott volna. A szinusz az állandósult állapot, úgy h a fesz 
után 90 fokkal jön az áram. Pont ezt csinálod azzal, ha 
feszmaxnál kapcsolsz. Heuréka, értem!! :) Úgyhogy nem kell semmi 
DC előfeszítés, csak jókor kell bekapcsolni.
--
G

>> A többi részéhez nem tudok hozzászólni.
>>
>> Palasik Sándor
>>
>
> Ezzel most összekavartál :)
> Mondjuk a felső holtpontot nem jól gondoltam, mert az 300V felett van.
> Inkább előfeszíteni a névleges áramhoz tartozó DC fesz.szel (pl. 24V) és
> akkor kapcsolni a hálózatra, ha a lefutóél megegyezik a DC fesz.szel.
> Hmm. Van ennek így értelme?
>
> ToPe
>
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>
>


More information about the Elektro mailing list