[elektro] RS485 megoldas
Cseh Róbert
R.Cseh at Richter.hu
Mon Jan 19 08:48:13 CET 2009
Sziasztok!
A 485 busszal voltak gondjaim, hogy teleszemetelodik a busz, ha a vegen a lezaros tagot lehuzom... (ebben volt fel es lehuzo+ a lezaro 120R)
A masik vegen csak 120R volt illetve ki/bekapcsolhatoan a 2*680R fel/lehuzo.
Kiderult hogy a PC oldalon a fel es lehuzo fel volt cserelve. Azaz ami a +5Vra ment az a GNDn kotott ki es forditva. Igy a buszon ha mindenki vetelen volt, az A es B csatorna is beallt ~ azonos szintre... de hogy ez miert pont 00 HEX kódot adott? (FTDI232RL+75176 chip a gyári bekötés alapján)
A probléma megoldva. Ellenállásoka helyükön...
Most megy. Kopp-Kopp....
Bar at atvaltast adas es vetel kozt ugy oldom meg, hogy atfedes legyen kozte, es az adas inditas se tudjon rafutni a vetelre...
Koszonom a sok tippet!
Robert
--
bascom, Arduino magyarul (minták+segédletek) -> http://avr.tavir.hu
More information about the Elektro
mailing list