[elektro] RS485 busz

István Vomberg vomberg at chemotron.hu
Wed Jan 7 11:21:00 CET 2009


Nekem hasonló jelenség volt, amikor két vezetékes volt a 485-ös busz és
a PC oldalon nem oldottuk meg az adásidőn kívüli lekapcsolást, azaz
nyitott kimeneti kapu volt a vonalon és leültette az egész buszt.

Szerintem nézd végig a rendszert, vagy tervezési/építési hiba miatt,
vagy alkatrész hiba miatt adásra nyitott kimenet van a buszodon.

Cseh Róbert írta:
> Sziasztok!
>
>
> RS485 busszal küzdök pár napja:
> Alapok:
> 75176 jelű IC van benne, jelenleg 6 eszköz, kb. 1 méteren belül.
> A bekötés BUSZ rendszerben van.
> Közös tápról jár az egész....
>
> A lezárás mindkét végén ott van az A és B közt. (100R ill 120R)
>
> A kommunikációba belehallgatva (USB-RS485, FTDI ajánlás alapján megépítve) érdekességek vannak, amiért nem megy a rendszer (Br at y terminállal/Hyperterminallal nézve).
>
> 1, Az első kiírt adat jól jelenik meg a buszon
> 2, A következőknél már sérül az adat (néha jól megy ki, csak a végén 00 kódok jelennek meg)
> 3, Ha buszra berakom a _szabványosan előírt_ 2*680R fel/lehúzót, akkor a buszon minen chip vételi állapotában 00 kódú karakterek jelennek meg...
> 4, Ha a buszon a fel/lehúzót megcserélem (fordítva kötöm be), akkor a busz elején még jó a jel, az utolsó 1-2 eszközig nem jut el a jel (krix-krax van rajta). 
>
> A 75176-ok adás/vétele egyszerre van vezérelve (De/RE összekötve és AVR lába vezérli) természetesen chipenként 1-1 AVR van és az vezérli.
> Adás után a buszról 1 byteidő után kapcsolódok le. Adásra kapcsolás előtt várakozás van (1 byteidő). A busz 9600 bps sebességű, kvarcpontos.
>
> 2 napja már hullásnak indult a hajam, nem találom, hogy mi lehet a probléma oka....
>
> Valaki futott már be hasonlóba?
>
> Bocs a hosszú levélét... De egy ilyen egyszerű HW kifogjon rajtam....
> Bezzeg az SHT11 élesztése pikk-pakk 10-12 perc alatt sikerült:(.
>
>