[elektro] Sokcsatornas homero
Varsanyi Peter
varsanyi at t-online.hu
Sun Dec 20 14:21:49 CET 2009
Sziasztok!
Én LM75A-val (-55 - +125 fok, 0,125 celsius felbontás, TWI interfész)
csináltam 8 hõfokot mérõ kütyüt pont kazánházba; egy évet egyetlen (!) hiba
nélkül lehúzott! Az LM75-ök 15*15 mm-es NYÁK-on, minimális RC zajszûréssel
és lokális pull-upokkal; összekötésük sima 4 eres riasztókábellel sorba
történt, mert az LM75A-k TWI-n címezhetõk. A panelekre ráforrasztottam a
vezetéket, majd kapott egy zsugorcsövet, amit az IC kidudorodó tetejénél
kivágtam, majd hõvezetõ pasztát tettem rá, és mûanyag kábelbilinccsel a
csõre szorítottam. A mikrovezérlõnek pedig nem a tápjára voltak kötve,
hanem portlábakról direktben kapta a tápfeszét is, így mérés nélkül minden
vezetéke a földre volt húzva; mérés elõtt kapott tápot, majd sorban
lekérdeztem mindet, és újra földre lett húzva az egész újabb egy percig.
Egyetlen túlfeszvédõ dióda nem volt benne, mégis kibírta a nyári
villámlásokat, a háromfázisú szivattyúk ezernyi ki- és bekapcsolását, mégis
egy adatpont sem hiányzott az egy év során! A kábelhossz valahol 10-12
méter körül lehetett, és nem volt miatta gond. A kiolvasást msec-es
idõzítésekkel, tisztán szoftverrel oldottam meg; ha hiba volt, szenzor
tápfeszciklus után próbáltam újra. Mivel 3 processzor IO láb kell 8
hõmérõhöz (Táp, Clock és Data), annyi láncot kezelsz paralell, amennyit nem
szégyelsz!
Bye:
Pepe
More information about the Elektro