[elektro] Sokcsatornás hőmérő.
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Sun Dec 20 07:52:53 CET 2009
Hőelem szerencsésebb "0omh" a lezárása.
Léteznek árnyékolt vezetékek, akár kétszeresen is, ezeknek a zavar elnyomása jobb mint az egyszeresé....
Nem a nagyfeszültség okozza a problémat, hanem a zavaró jelek.... (induktiv kikapcsolás, motoros szelep irányváltás, szüretlen nagyfrekvenciás freki váltó.... kapacítiv bekapcsolás, és az ESD kisülés.....)
"Sáfár Miklós" <nonoproblem at gmail.com> írta:
>Szia !
>
>Nem érdemes túlbonyolítani.
>Meg kell próbálni a legegyszerűbb megoldásokat, és ha esetleg nem jó,
>akkor "bonyolítani".
>
>Dízelmozdonymotoron mértem már "K" típusú hőelemmel hőmérsékletet úgy,
>hogy a kompenzációs vezeték
>ott futott a "karvastagságú" tápfesz-vezetékek mellett, és semmi bajt
>nem okozott !
>
>Vagy digitális hőmérőket is használhatsz, csavart érpáron (pl. UTP
>kábel, és RS485) simán elmegy
>zajos környezetben is. (Ilyen UTP kábel is a fenti mozdony
>tápfesz-vezetékei közelében ment, probléma
>nélkül).
>
>De azért mindent ki kell próbálni, és csak akkor bonyolítani ha muszály !
>
>**************************************-
>Én fognék egy mikrovezérlőt (PIC /AVR/...) amiben van analóg
>komparátor is, és a referencia bemenetére
>egy digitális potméter csatlakozna, másik bemenetére pedig egy analóg
>multiplexeren keresztül akárhány termisztor.
>Minden csatornához külön állítható komparálási szint (digitális
>potméter) állítható be szoftveresen. Az eredmény
>pedig a legváltozatosabb formákban továbbítható lenne, hála a mikrovezérlőnek.
>
>Üdv:
>
>safi
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list